技術專題
冠能固控盾構泥漿離心分離系統
河北冠能石油機械制造有限公司近年來針對地鐵、隧道、橋梁、開槽連續墻等施工產生的建筑廢棄泥漿特研發出建筑廢棄泥漿處理設備。 主要設備有離心分離裝置、化學處理裝置,均可實現自動化運轉,節能、減排、高效、環保,為廣大用戶解決了施工環保問題,降低了施工難度。
泥漿離心分離系統自動控制介紹:
1、轉速、差轉速、差轉速檢測
轉鼓轉速、輔機轉速、差轉速通過PLC實時監測并在HMI上實時顯示;差轉速=(轉鼓轉速-輔電機輸入轉速)/差速器差速比。
2、在每次運行完成之后,需要運行自動清洗管路。
在HMI上設置了選擇按鈕“停機沖洗”和“停機不沖洗”用戶可以根據實際情況選擇;停機沖洗流程為:先停供液泵30S后,開啟沖洗閥(電動),10分鐘后關閉沖洗閥(電動),20秒然后停主電機,30秒后停輔電機。
3、振動監測
在離心機本體上安裝了振動開關,當振動大于7.1mm/s報警,當振動大于10mm/s則啟動停機保護程序。
4、主軸軸承溫度
轉鼓兩端主軸承安裝熱電偶測量溫度,溫度到達85度報警,95啟動停機保護程序。
5、主軸承潤滑油流量、液位監測
離心機潤滑站上裝有流量計及液位開關;監測潤滑油的流量,當液位低時啟動停機保護程序。
6、進料流量計
在離心機進料端安裝進料流量計實時監測離心機的進料流量。
7、進料泵需要變頻
進料泵是變頻控制的泥漿泵,轉速決定流量,可以調節電機轉速來控制流量。
8、安全性
8.1主軸承溫度保護:主軸承安裝熱電偶測量溫度,溫度到達85度報警,95啟動停機保護程序。
8.2振動保護:本體上安裝了振動開關,當振動大于7.1mm/s報警,當振動大于10mm/s則啟動停機保護程序。
8.3轉矩過載保護:當電機的轉矩大于90%時自動調低進料泵的流量,電機的轉矩大于110%時啟動停機保護程序。
8.4潤滑油液位保護:當液位低時離心機啟動停機保護程序。
8.5啟動聯鎖保護:PLC程序中設有啟動和停止聯鎖保護程序,啟動是只能先啟動輔機,然后啟動主機,再啟動進料泵;停機是只能先停止進料泵,然后停止主機,再停止輔機。
8.6電機溫度保護:當電機溫度高于設定報警值時HMI上顯示報警,當電機溫度高于設定停機值時啟動停機保護程序。
9、堵料時有自動停止設計
堵料時,會使電流和扭矩過載,此時,PLC和變頻器會啟動自動停止保護功能。